土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 游泳池水能否作为消防水源?

游泳池水能否作为消防水源?

发布于:2009-12-26 10:42:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教大家个问题:
一个餐饮楼,地下一层为车库,地上3层为餐饮,每层建筑面积2000㎡,室内设有喷淋和消火栓。室外设216m³地下消防水池。现在甲方为了节约用地和造价,想利用原来的游泳池内的水作为消防水源。游泳池水500m³,距离该楼120米,游泳池内底与消防水泵吸水口高差为3米,问题是游泳池水能否替代消防水池作为消防水源?

我的理解是:1、游泳池水不能常年时刻保证消防用水(虽然甲方说常年有水),因此不能替代消防水池。
2、即使能保证游泳池常年有水,但是满足不了水泵的吸程。我粗略的计算了一下:自游泳池至餐饮楼120米,管径选DN200,喷淋系统用水量30L/S,沿程阻力i=105*100的负1.85次方*0.2的负4.87次方*0.03的1.85次方=0.08mH2O/m,总阻力=120*0.08=9.6mH2O,大于水泵吸程。因此无法实现。
以上是我理解,大家有没有什么好的方法说来听听,谢谢!