在线求教!D类火灾是否还应设消火栓?
在线求教!D类火灾是否还应设消火栓?
小弟现在正在做一个厂房,里面用镁做原料,属于D类火灾,而且这个厂房符合设消火栓的条件,是否因为镁着火遇水会火会更大而不设消火栓呢?但要是不设消火栓其他东西着火怎么办呢?
发布于
2009-12-26 10:23:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
ziqiangbuxi
设七氟丙烷组合分配灭火系统,水系统是一定不要设的。防护区要符合规范要求,具体见GB50370-2005
2009-12-27 11:06:27
来自 PC
评论
举报
waterzy
不做消火栓系统,上其他灭火设施!
GB50140-2005(建筑灭火器配置规范)
GB%2050370-2005气体灭火系统设计规范
二氧化碳灭火系统设计规范
2009-12-26 23:22:26
来自 PC
评论