土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 在线求教!D类火灾是否还应设消火栓?
小弟现在正在做一个厂房,里面用镁做原料,属于D类火灾,而且这个厂房符合设消火栓的条件,是否因为镁着火遇水会火会更大而不设消火栓呢?但要是不设消火栓其他东西着火怎么办呢?

全部回答(5 )

  • ziqiangbuxi
    设七氟丙烷组合分配灭火系统,水系统是一定不要设的。防护区要符合规范要求,具体见GB50370-2005
    2009-12-27 11:06:27 来自 PC 评论 举报
  • waterzy
    不做消火栓系统,上其他灭火设施!
    GB50140-2005(建筑灭火器配置规范)
    GB%2050370-2005气体灭火系统设计规范
    二氧化碳灭火系统设计规范
    2009-12-26 23:22:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10