一、工程降水施工情况简介
某工程建筑面积约5万平方米,地下埋深6.2m,局部最大埋深8.7m。基坑长120m,宽45m,地下水丰富,基坑涌水量大,工程所处场地原为湖床,地质条件复杂,外水源补充丰富。降水施工自当年10月8日正式开始,但直至11月11日仍达不到土方开挖条件,造成工程进度的严重滞后。笔者根据现场实际情况,组织相关单位对该工程深基坑降水施工实行PDCA循环改进,应用具体过程简介如下。
二、PDCA循环过程(第一次)
三、PDCA循环(第二次)

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangxirui6688
    关键学习的是这种模式,好的管理方法的应用。好东西 下载手下了,谢谢。
    2010-04-25 09:40:25

    回复 举报
    赞同0
  • awwhite
    awwhite 板凳
    ][][PDFPYPHFGPJP[KIU;IPO['O[
    ]
    2010-04-22 00:21:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.72 万条内容 · 1530 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求救 急 各位结构专家请进,希望解决问题 谢谢

是这样的,我是现场施工的,因为管理太松,在施工过程中发生偷梁的主筋,混凝土已经浇了。300*800的屋面梁,净跨是11.55米,设计梁面筋2根22的三级钢,底筋配筋是8根22的三级钢。施工的时候底筋少放了2根22的。我现在很担心怕出事,所以想请问结构专家这种情况配6根22的话梁能承受多大的荷载才安全。6六度设防四级抗震的单跨简支梁。说明:1、梁底部要打支架走消防管和电缆桥架,有两根梁上面有混凝土空调基座(1.5m*2m*0.4m),上面准备放空调外机( 估计900kg的样子)。2、屋面做2cm的水泥砂浆找平层,8cm的挤塑板,上面在做一层很薄的卷材防水。屋面板厚12cm。梁板混凝土标号c30.