本人接一印度项目电气设计,要求执行IEC标准,我们国家对于母线涂漆的颜色,要求A相为黄色,B相为绿色,C相为红色。IEC标准也是这样规定的吗?有谁能找到依据?或者找到哪个国标中规定“A相为黄色,B相为绿色,C相为红色”?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
红苹果
沙发
andyzhang1115 发表于 2010-6-11 23:11 不同意区管的意见,在UPS前端应该装防止火灾的可调型漏电保护装置(300-500mA),UPS输出端有接地装置,不 …1、UPS的前端是否需要装设防火灾型可调漏电保护装置这规范哪里有规定?2、UPS输出有接地壮汉子,不是悬浮?UPS有工频UPS,高频UPS;其中工频UPS有两种类型,一种是隔离一种不隔离(即变带有隔离变),高频UPS不隔离。三种类型UPS接线不一样,有隔离有不隔离的,保护线都是单独的。如果是三相五线制,那么PE线是直通的。工频的中性线是隔离变输出与过来的旁路原中性线连通,还有种工频的中性线与原系统中性线是连通的(这才是真正的隔离)。还有高频的同第一类工频的一样与原系统中性线连通。所以基本上只有第二种工频的才是纯隔离电源。
2013-06-05 13:08:05
赞同0
-
andyzhang1115
板凳
不同意区管的意见,在UPS前端应该装防止火灾的可调型漏电保护装置(300-500mA),UPS输出端有接地装置,不是悬浮,如有人员触及危险则需要安装漏电保护装置。我们曾经做过12V的水下灯,按照道理说12V属于安全电压,但是还是需要安装漏电保护装置,防止人员触及水面导致触电。
2010-06-11 23:11:11