一个很诡异的现象,在场的所有人包括电工都不能解释前段时间去过一个工厂测试:一个车间就一台80KVA的变压器单独供电,三相四线由变压器配电房直接拉到车间,线路大约有120米,没有补偿。在车间总进线处测量得到的数据正常:A相:有功11.55KW,功率因素0.723,视在功率16.32KVA,无功11.30KW,电压228.9V,电流72.6A,而在配电房出线处测量得到的数据确是这样:A相:有功1.71KW, 功率因素0.504,视在功率3.70KVA, 无功3.14KW, 电压58.8V, 电流70.2A。