土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于路边电杆上的变压器的一个小问题

关于路边电杆上的变压器的一个小问题

发布于:2009-12-24 12:02:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我看路边电杆上的变压器二次侧有4个互感器 3个火线和N线上各有一个电流互感器 N线上的电流互感器是测N线的电流的吧?
我看不少工厂电房的配电总柜 从来都是只有三条火线上有电流互感器 N线上没有啊
是不是这个路边的变压器是民用电220 所以N线上有电流互感器
而工厂配电总柜是工业380 所以N线上没有电流互感器 但是工厂也有照明220的负载啊 为什么N线上没有电流互感器呢?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 不再回头tj
    谢谢这样的版主,懂得就应该积极回答我们这些新手啊,辛苦了!
    2009-12-26 12:09:26

    回复 举报
    赞同0
  • xpmhs
    xpmhs 板凳
    DT864三相四线的电能表吧!
    2009-12-25 18:26:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 399 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

合环倒变压器问题,请教大虾

两台配电变压器,一用一备,型号相同,但档位不一样,现打算高、低压合环倒变压器,请问可以吗?以前这样倒过两次,通过低压母联上的电流表可以看出环流基本上是变压器额定电流的一半。

回帖成功

经验值 +10