请问高手:
空调水系统中采用分区二次泵,计算二次泵的扬程如何计算,与一次泵的扬程是什么关系。多谢!
  • peijijojo
    peijijojo 沙发
    循环水泵的扬程,可按下列方法计算确定:
    复式泵闭式系统:
    一次泵的扬程应取一次管路、管件、自控调节阀、过滤器与冷水机组蒸发器等的阻力和。
    二次泵的扬程应取二次管路、管件阻力、自控调节阀、过滤器阻力与末端设备等的阻力和。