我们专业生产35KV及以下环氧树脂互感器,用户对CT的二次常有不同的组合,请教:二次组合的设计原则和二次接线方式。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 196832qq
    196832qq 沙发
    谢谢,我向各位学习,
    2005-07-21 12:31:21

    回复 举报
    赞同0
  • leshereng
    leshereng 板凳
    电流互感器常见的结线方式:
    1、 一相式结线:适用于负荷平衡的三相线路供测量电流或接过负荷装置。
    2、 两相V形结线,适用于中性点不接地而负荷不平衡与否的三相三线制线路,供测量三相电流和电能等,并可供接过电流保护装置之用。在继电保护装置中,此结线称为两相两继电器结线。
    3、 两相电流差结线,适用于中性点不接地的三相三线制线路,供接过电流保护装置。在继电保护装置中此结线称为两相一继电器结线。
    4、 三相Y形结线,适用于负荷不平衡与否的三相四线制线路供测量三相电流,电能及接过电流,保护装置之用,也适用于中性点直接接地而负荷不论平衡与否的三相三线路供测量三相电流,电能及接过电流保护装置之用。