l、串联式直流互感器原理图



直流互感器是由2个铁芯及4个绕组构成,互感器的失芯A和B是用高导磁系数的铁磁物质制成的,它的尺寸完全一致。两铁芯的一次侧彼此串联,直流电流通过一次侧,二次侧可以串联,也可以并联,并通过桥式整流器接到辅助的交流电源。二次侧是这样连接的,即在辅助交流iz的一个半周波内,其中铁芯A里磁通的交流分量与一次侧直流所产生的磁通反方向,而在铁芯B里,这两部分磁通方向相同。在另一个半周波内,铁芯A中,两磁变为同相,而铁芯B中,两磁通变为反相。

2、直流互感器工作原是

饱和电抗器的直流控制线圈成为直流互感器的;次线圈,交流工作线圈成为二次线圈。直流互感器的原理实质上是当铁心被交直流线圈同时激励时,直流电流的大小引起铁芯饱和程度的改变,使交流线圈的电抗大小发生变化,交流电流及串在回路中的取样电阻上的电压会相应改变。当直流为被测电流时,由取样电阻上可得到正比于直流电流的电压。

3、直流互感器在恒流源中的应用

直流互感器在恒流源中作电流取样装置串在主回路中,本身发热引起的误差足够小,即温度稳定性好,保证了取样的精度。由并联式恒流源框图可知:

IO=Il—I2



当外电或负载的变化使I。增大时,增量为△I。,直流互感器取样信号也得到一个增量AU。。由于比较放大部分是同相输入,所以输出端也有一个电压增量△U,此增量使并联调整管的注入电流增大,于是Iz增大,据式(1),Il也必然使AIl增大,从而在限流电阻I。不变。即根据电流误差信号,通过控制调整管的直流工作点调整负载的电流实现恒流。反应出的现象是,随负载或外电的变化,直流表 A2的大小在随着变化,而正是由于这种变化,才保持直流表Al的大小恒定不变。

在速调管电视发射机中,恒流励磁电源取样装置直流互感器性能变坏,在励磁电流大小正常的情况下,也会出现励磁电流过大或过小的异常现象,引起发射机保护系统的误动作,影响播出。实践证明,直流互感器取样系统的损坯经常由桥式整流二极管损坯引起。