做的一个工程,甲方为了减少导线数量,让几十个分支回路共用一根N线,PE线,我感觉这种方法不妥,甲方又必须要找出规范的理由来否定才行,我查了规范,找不到不让这样做的条文,请教各位,N线,PE线能否共用?有什么理由没有?谢谢啊。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句不论星接还是角接,流过每相负载的电流就称为相电流,流过每条相线的电流就称为相电流。
同样,不论什么接法,每相负载两端的电压就称为相电压,每条相线之间的电压就是线电压。
对于星形连接的负载来说,相电压是线电压的1/(根号3),相电流=线电流。
对于角形连接的负载来说,相电压=线电压,相电流是相电流的1/(根号3)。