《措施》P98页,提供了如下关于电梯的参数:
型号 YDT200M,额定功率5.5KW,附属设备2KW(单相),附属设备电流9.1A(计算得到)。
长期工作制:供电容量11.5KW,计算电流26A,尖峰电流70.9A,
反复短时工作制:供电容量(FC=25%)14.5KW,(FC=100%)10.3KW,计算电流24.2A,尖峰电流69.1A。
以上数据哪些是设备参数?哪些是推导计算得到?以上有两个计算电流,虽然差别不大,但意义何在。
看看我的理解是否正确?计算如下:(以长期工作制为例)
计算功率=5.5+3X2(单相负荷的3倍)=11.5KW
计算电流=11.5/380/1.732/0.85(功率因数)X1.4(《手册》要求取连续工作制额定电流的1.4倍)=28.7A。Y与26A略有出入。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
喔,我不是那意思;我是想看它的单相设备是否就分布在同一相上
回复 举报