土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中压电能计量规范

中压电能计量规范

发布于:2005-07-16 11:48:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV计量装置中,电流、电压互感器安装有无特别要求?
如电流走向先经CT和先经PT有规范吧?
我现在就有这样的问题需解决,请哪位高手赐教,小弟在此先行谢过了!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zqhnom
    zqhnom 沙发
    长知识了,多谢楼上的
    2005-07-16 18:15:16

    回复 举报
    赞同0
  • 汤逊
    汤逊 板凳
    计量所称CT安装位置为计量点,点前点后有差别,PT在后的话,电能表的损耗就计入表计中。
    如果PT在前,则计量回路损耗归供电企业承担。
    一般情况下,如果只是单纯的计量回路,损耗不超过15VA,供电局对PT的位置似乎也就并无特别要求。
    2005-07-16 17:08:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。