如何消除氟利昂液面上的泡沫?
如何消除氟利昂液面上的泡沫?
如何消除氟利昂液面上的泡沫?
一台满液式中央空调水源热泵主机,调试中发现蒸发器内的氟利昂液面上有一层约50-100MM厚的泡沫,严重影响机组的运行。过热度调大一点,回油困难,引射泵抽回来的全是泡沫;过热度调小一点,则压缩机机头结霜。几乎找不到平衡点。
头一次遇到此类故障,也不知道泡沫从何而来。同时生产、安装的其他几台主机均无此故障。请高手指点。
发布于
2009-12-22 13:46:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
gzhjb
楼主问题解决没有?也不上来说说处理结果?:lol
2010-01-26 21:49:26
来自 PC
评论
举报
bbsyjz
有泡沫式因为管道不干净或者冷冻油不好,建议对管道进行吹洗并且买那种好点的冷冻油。。。这样就不会出现有泡沫的问题了
2010-01-15 17:45:15
来自 PC
评论
举报