一个关于框排架的问题

发布于:2005-07-16 08:37:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教一下175X22.5米的厂房,22.5米方向两跨15米跨为1层6米高排价、7.5米跨为3层框架
这种混合的框排架结构合理么?如合理请问用什么软件计算?只知道PK可以算排架不知道能否算这种结构

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lvtao2055
    lvtao2055 沙发
    框排架结构是合理的,火力发电厂的主厂房就是这种结构形式,一侧是单层排架,一侧是多层框架。PK可以拿出一榀计算,SATWE也可以空间计算。
    2007-03-16 08:50:16

    回复 举报
    赞同0
  • sww1980
    sww1980 板凳
    排架和框架分开计算,这样结构的受力情况就明确了。
    2006-09-27 22:12:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桩数问题的探讨

各位在计算预应管桩桩数时是依据(1)考虑地震力情况下的(Nmax/1.25+承台及底板自重)/1.25后的计算值除以单桩承载力(2)考虑地震力情况下的(D+L加上承台及底板自重)/1.25后的计算值除以单桩承载力本人在计算一地下车库时,上部无其它建筑,8.5度地区,抗震等级为三级,在考虑地震力和不考虑地震力的情况下Nmax值几乎一致,所以在计算桩数时对除以一个1.25和两个1.25感到疑惑?