小区消防分区的问题?

发布于:2009-12-21 11:42:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一个高层住宅小区,其中两个是32层,其余的都是18层,消防水箱放在其中一个32层的屋面上,小区共用这个水箱,地下室的消火栓的静压大于100m了!请问的18的可不可以这样做,不进行分区,消火栓供水系统从消防泵房直接减压后供18层住宅!
这样做是否可行?
补充下 32层的消防水箱的最低水面到地下室的消火栓栓口的几何高差大于100m

[ 本帖最后由 sleepcity2033 于 2009-12-21 14:55 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sleepcity2033
    sleepcity2033 沙发
    小区消防分区的问题?
    2009-12-22 17:40:22

    回复 举报
    赞同0
  • corelli
    corelli 板凳
    各地执行标准不同:我们这儿分区控制在120m,各区高位消防水箱要独立,不可以用减压阀分区:Q
    2009-12-21 19:55:21