土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防稳压系统问题求教高手
本系统为消火栓与喷淋合用一套稳压系统,含补水泵、气压罐及高位水箱。系统正常运行一年后,发现电接点压力表指针老是下降到启泵值以下。已更换过止回阀,但还是会出现以上情况。求教高手帮助查明原因。

全部回答(7 )

  • ygd1026
    昨天在[中国给排水设计群]内讨论了该问题,后来有一牛人提出:气压罐隔膜可能有问题。

    你可以对照着做一下 ,就按我说的先闭闸启动,读泵后压力。对比泵后压力与管网稳压压力数值的相差数据。
    如果相差0.1MPa以上,证明泵后出水无问题。

    所以,你检查一下气压罐的内隔膜是否坏了。这个设备坏了,也可能导致管网压力下降。


    给排水设计QQ群:4525793招人中。需有设计经验,并担任具体设计工作者加入。条件不符请绕道。
    2009-12-22 15:37:22 来自 PC 评论 举报
  • jjplj
    启泵正常的话,压力下降快,漏水的可能性最大,可以申请消防中断,一段一段查
    2009-12-22 09:51:22 来自 PC 评论 举报