土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于上海复盛制冷螺杆压缩机线圈烧毁的问题

关于上海复盛制冷螺杆压缩机线圈烧毁的问题

发布于:2009-12-20 16:28:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人是做空调维修的,这次把一个160匹的螺杆机拉上海维修,但回来以后一试车就烧了,都说是线路接错了,但我还是想不明白,线圈之间也没有短路呀!而且压缩机还工作了几秒钟!哪位大哥能帮帮我呀?机子是星三角起动的,和那个有原因吗??

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • carrierxu
    carrierxu 沙发
    大哥,烧过的压缩机一般都要换油,必要的话连冷媒也要换,因为压缩机烧毁是肯定是线圈温度过高,此时冷冻油和冷媒会产生酸性物质.如果不换会造成压缩机的再次烧毁.
    2010-09-20 21:45:20

    回复 举报
    赞同0
  • connie_zou
    connie_zou 板凳
    是什么原因呢~~~~~
    2010-09-16 17:09:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热泵测量和压焓图并求救

我做了一个风冷热泵系统,做实验用,压缩机在室内,室外机仅仅是冷凝风机和盘管,室内机和室外机距离有6m;夏天冷量是67KW,管路大小为20/50mm:夏天、冬天用的电子膨胀阀都在室内机上,机组是让厂家生产的,我后来在机组上加装测量点,测量压缩机吸气端,排气端、冷凝器后、膨胀阀后的压力、温度,并用软件做出压焓图,就是所谓的压焓图的4个过程,压缩机吸气端的压力、温度参数找出吸气点,压缩机排气端的压力参数找出排气点,测量冷媒经过冷凝器后的压力(作为冷凝压力)、温度(冷凝温度)找出冷凝状态点并算出相对于的焓值,膨胀阀后的状态点是按照膨胀前的焓值,和膨胀阀后压力找出的,这样4个点就可以连接形成逆卡诺循环制冷;各位请看下我这样测量对吗,现在这个系统调试有问题了:现在机组处在制热状态,下面是机组稳定后4个测量点测得的参数,

回帖成功

经验值 +10