土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 热泵测量和压焓图并求救

热泵测量和压焓图并求救

发布于:2009-12-20 14:41:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我做了一个风冷热泵系统,做实验用,压缩机在室内,室外机仅仅是冷凝风机和盘管,室内机和室外机距离有6m;夏天冷量是67KW,管路大小为20/50mm:夏天、冬天用的电子膨胀阀都在室内机上,机组是让厂家生产的,我后来在机组上加装测量点,测量压缩机吸气端,排气端、冷凝器后、膨胀阀后的压力、温度,并用软件做出压焓图,就是所谓的压焓图的4个过程,压缩机吸气端的压力、温度参数找出吸气点,压缩机排气端的压力参数找出排气点,测量冷媒经过冷凝器后的压力(作为冷凝压力)、温度(冷凝温度)找出冷凝状态点并算出相对于的焓值,膨胀阀后的状态点是按照膨胀前的焓值,和膨胀阀后压力找出的,这样4个点就可以连接形成逆卡诺循环制冷;各位请看下我这样测量对吗,现在这个系统调试有问题了:现在机组处在制热状态,下面是机组稳定后4个测量点测得的参数,
吸气压力:3. 4 Kgf/cm2,温度:-0.7℃; 吸气压力:3. 5 Kgf/cm2,温度:-0.8℃;
排气压力:15 Kgf/cm2,温度:68℃; 排气压力:12.2 Kgf/cm2,温度:51.6℃;
冷凝压力:13.7 Kgf/cm2,温度:43.9℃ 冷凝压力:10.8 Kgf/cm2,温度:36.4℃
蒸发压力:2.8 Kgf/cm2,温度:9.8℃; 蒸发压力:3.6Kgf/cm2,温度:12.5℃;
进出水水温:38/34; 水流量:11.5m3/h;
1、机组的吸气压力大部分时间要大于蒸发压力;冷凝压力、蒸发压力很小,
2、机组电子膨胀阀节流后的温度(9.8℃)太高了,而压缩机吸气端的温度(-0.7)又太低了,是不是因为膨胀阀后管路太长了,冷媒再次节流了;
2、电子膨胀阀的开度是10%,是否过小;
3、如果按照这几个参数做出来逆卡诺循环,制冷系数算出来都在5、6左右了,系数太大(有的状态还达到8)了;
各位能帮忙分析下问题所在吗,感觉到制冷机组很不稳定,测量的参数也不稳定,还有一个水冷机组,即使这个现在制冷状态下好像也没有过冷度出来(通过测的温度压力找的状态点),不是测量方法、测量位置是否有误,还是机组的问题?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gxl3369
    gxl3369 沙发
    当时室外温度在2、3℃之间吧,挺冷的,蒸发温度、压力就是测的电子膨胀阀后的压力温度了
    2009-12-23 11:20:23

    回复 举报
    赞同0
  • jeaphy
    jeaphy 板凳
    当时室外环境温度多少度?
    怎么理解你的吸气压力和蒸发压力????能画个原理图吗?用图说话简单些!
    2009-12-22 18:52:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小型恒温库如何设计求教

有5米宽*10米长*3.5米高做完保温的库,要求库温在0到2度就行,用两相电[没有动力电]的制冷设备风冷的,得几台,如何设计。恳请大家帮忙指点!:handshake

回帖成功

经验值 +10