土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 65模块出现问题 郁闷!

65模块出现问题 郁闷!

发布于:2009-12-19 17:17:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近遇到个问题,有点棘手,65KW风冷模块在制热时,化霜的情况下电加热工作吗???
厂家售后说:电加热就是在化霜的时候起作用的,这样水温不会降得太快。
但是,我在观察时发现主机化霜是电加热就停止工作了,水温一直在29--34°c之间徘徊。
不知哪位仁兄遇到过这种情况,可否指教一二,在下感激不尽!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dengxi0603
    dengxi0603 沙发
    机组化霜一般都是有制热转换为制冷。电热一般是用来补偿制热的。不会用来化霜。我碰过热水机组用电热化霜。但没有四通阀只能用电热化霜啦!
    2009-12-25 15:14:25

    回复 举报
    赞同0
  • dyg12
    dyg12 板凳
    电加热应该和化霜没有关系,只根据系统出水温度的高低来控制!
    2009-12-25 14:25:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。