审查结论设计内容:地下室通风,排烟,人防通知。校审及图审情况:缺校对,缺图审意见。本次审查意见:一、 地下室通风、排烟违反强制性条文:无。违反一般规范条文:1、配电房通风换气次数不明确配电间通风未结合气体灭火系统设计通风系统。2、综合用房排烟系统风量不能满足60?/h?排烟量指标的要求,送风系统上设置70°C防火阀宜取消,以保证排烟系统运行时的补风。错漏碰缺:综合用房送、排风引,排风口不明确。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句具体使用效果比较如何?
回复 举报
单就诱导风机加排烟管与普通排风排烟系统相比,造价要相对高些。