小区居民用电问题请教!

发布于:2009-12-19 11:32:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小区居民配电
楼里的系统是 什么? 三相五线? 是强制规定吗?
但从变压器二次出来,,是三相四线的。。入户后改为3相5线?
这系统是TN-C-S系统吧?
入户后的N 是入前的PEN吧 。。
入户后的PE 和入前没直接关系吧?。。。。
问题: 入户后的N缺失了,会如何?
这个N是不是可以接剩余电流保护器?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • dgbyls
    dgbyls 沙发
    TN-C-S系统 入户后的N缺失了,根本不能工作
    2009-12-24 20:28:24

    回复 举报
    赞同0
  • 短路以后
    短路以后 板凳
    入户是PEN线,入户后PEN重复接地,分开PE线与N线。:time:
    2009-12-24 17:10:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于重复接地的问题!

看到一个精华帖,但是还是有很多地方不明白,请高人指点!原帖是:TN-S系统,由室外进入建筑物引入三相五线电缆因为建筑物做了总等电位连接,所以电缆引入后再做了一次重复接地。可监理不允许,说PE线是从室外变电所引入的,就不能再做重复接地了我查了下92版的民规:监理的问题在于单相中性线断线保护,所以监理说不能做重复接地了,请问我的说法对吗?08版的民规取消了对单相中性线断线保护的要求;请问,那是否在设计的时候不要再考虑单相中性线断线保护了?