土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于低压柜中断路器之间连锁的问题请教各位高手!!

关于低压柜中断路器之间连锁的问题请教各位高手!!

发布于:2005-07-15 14:20:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
现请教各位高手一个问题。

在平时设计低压柜遇到几个断路器需要连锁时,一般是只采用电气连锁呢还是机械、电气连锁一起采用。查规范,规范只要求有电气连锁,但我一个老资格的同事告诉我采用双重连锁要保险一些,如加入机械连锁,装有两个需要连锁的断路器的低压柜间必须靠在一起(连锁的钢索不能超过3m),这样无形中就加大了我在配电所布置低压柜的难度,请问你们在设计的时候一般的处理方式是什么呢?

还有一个问题是两需要连锁(机械或电气连锁)的断路器是不是要么都只能是万能式断路器,要么就都只能是塑壳式断路器呢?能不能一个是万能式,一个是塑壳式之间的连锁呢?

望各位高手指教,不胜感激!·!!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • lyglzm
    lyglzm 沙发
    :victory: 还是不理解啊
    2009-08-23 21:46:23

    回复 举报
    赞同0
  • yy1970
    yy1970 板凳

    一般来说,机械连锁设计难度大,可靠性不高。
    人工管理方面下功夫,加什么连环锁是可行的
    2009-07-18 18:49:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

医疗设备配电回路漏电断路器的动作电流选多大?

医疗设备配电回路漏电断路器的动作电流选多大?一.民规14.3.10 下列设备的配电线路宜设置漏电电流动作保护:(6)与人体直接接触的医疗电气设备(但急救和手术用电设备等除外)。14.3.11 漏电电流保护装置的动作电流宜按下列数值选择: (3)医疗电气设备为6mA。这里没有指明急救和手术是否必须采用IT系统。二. 漏电保护器安装和运行 GB 13955-925.6.1 医院中的医疗电气设备安装漏电保护器时,应选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作的漏电保护器。