土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 医疗设备配电回路漏电断路器的动作电流选多大?

医疗设备配电回路漏电断路器的动作电流选多大?

发布于:2005-07-15 12:34:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
医疗设备配电回路漏电断路器的动作电流选多大?
一.民规
14.3.10 下列设备的配电线路宜设置漏电电流动作保护:
(6)与人体直接接触的医疗电气设备(但急救和手术用电设备等除外)。
14.3.11 漏电电流保护装置的动作电流宜按下列数值选择:
(3)医疗电气设备为6mA。
这里没有指明急救和手术是否必须采用IT系统。
二. 漏电保护器安装和运行 GB 13955-92
5.6.1 医院中的医疗电气设备安装漏电保护器时,应选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作的漏电保护器。
三. 综合医院建筑设计规范(征求意见稿2004-6-18)
8.3.3 TN系统在2类医疗场所区内采用额定剩余电流不超过30mA的RCD仅用在以下回路中:
1 手术台供电回路。
2 X射线装置回路。
3 额定容量超过5kVA的大型设备的回路。
4 非生命支持系统的电气设备回路。
8.4.2 1类医疗场所和2类医疗场所需要安装剩余电流保护器时,应仅选择A类或B类
对于以上内容,如何执行?本站下载的医院图纸中均选用30mA,是否违规。6mA是否会导致经常跳闸。乡镇医院的手术室是否必须采用IT系统?一般手术室的专用配电箱的正面设在手术室内侧还是外侧。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • whzxw197321
    whzxw197321 沙发
    医疗设备漏电电流动作保护器在那个部门检测
    2007-04-24 14:44:24

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoliang19781025
    以下是引用jiu在2005-07-16 13:57:14.0发表的内容:

    我看到的资料上面说“医院中的医疗电器设备安装漏电保护器时,应选用额定动作电流为10mA,快速动作的漏电保护器。”[/qu
    同意
    2006-03-19 22:36:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多