楼房但是没供暖,想自己改一下,原来的暖气管道走的地下,请问下高手能不能改成土暖气?谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • song74948
    song74948 沙发
    根据连通器原理,循环应该问题不大。注意适当提高暖气片的高度,系统首尾加敞口立管排气,土暖水温高,PPR管是不合适的。向上翻过门口做过,效果可以,向下翻原理一样。仅供参考,实践才是硬道理。

    山东供热网
    2009-12-23 06:32:23

    回复 举报
    赞同0
  • aassrr159
    aassrr159 板凳
    如果还用原来管道的话得加个管道泵
    2009-12-21 22:56:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我家室温上不来,特来求助?

单位新分的经济房,顶楼6楼,室内温度才15度。发现一个问题进入楼内的暖汽压力是4公斤,回水压力3公斤,压差为1公斤,或者说1公斤约等于10米水柱,那么超过10米,压差为0,供热就会受到影响对吗?根据这个公式:H=△p/ρg 进行计算对吗?找相关人员说理,可他们说1公斤在我们地区是最好的了。对此事请大家帮看看,问题是不是在这1公斤压差上面?