土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求进线母联连锁回路

求进线母联连锁回路

发布于:2009-12-17 20:21:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近做到一个项目,用到三进线二母联,感觉甚难,那位大侠提供一下

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发
    搞个连锁就多了1.5,估计小项目老板都不会同意的
    2009-12-31 09:59:31

    回复 举报
    赞同0
  • qiqi19801209
    qiqi19801209 板凳
    项目经验:

    1。整体:4进线3母联
    2。运行要求:可短时合环(提供12类操作/运行模式)
    3。电源:1路高压10kv
    4。控制:PLC+触摸屏(或操作板)控制,预留通讯,以便构成整体电力监控系统
    5。点数:7x2=14个数字输入(报警及分合信号),7x2个数字输出(控制电路)
    6。PLC接点利用中间继电器与前电隔离
    7。控制电源:引自高压控制电源,双路,一用一备
    8。费用:连硬件(控制部分)带编程调试,共计1.5W

    :lol

    [ 本帖最后由 qiqi19801209 于 2009-12-24 10:01 编辑 ]
    2009-12-24 09:59:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于低压柜门接地的问题

请问一下,低压柜门上面的接地线用多大的?我们以前只是在有二次元件的柜门上焊了接地桩,然后用的2.5的线接的地,后来说凡是活动门都要焊接地桩现在线径的大小怎么取?我看用6平方的线很丑,用2.5的线好看些,不晓得行不行?标准呢?

回帖成功