请问一下,低压柜门上面的接地线用多大的?
我们以前只是在有二次元件的柜门上焊了接地桩,然后用的2.5的线接的地,后来说凡是活动门都要焊接地桩
现在线径的大小怎么取?
我看用6平方的线很丑,用2.5的线好看些,不晓得行不行?标准呢?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 611-fj
    611-fj 沙发
    低压我们用的都是2.5的黄绿线,高压才用裸铜编织线..
    2013-06-13 10:17:13

    回复 举报
    赞同0
  • 硕硕
    硕硕 板凳
    yeyishuang_a 发表于 2010-1-30 12:04 GB7251.1-2005《低压成套设备和控制设备 第一部分》7.4.3.1.5 c)中规定“……此保护导体的截面积取决于所 …:handshake