S11系列的变压器,是有油枕的好,还是没有油枕的好呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 花面蟾
    花面蟾 沙发
    现在变压器都是免维护自呼吸式,已经很少有用油枕的了。
    2010-01-04 20:08:04

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    现在多数用全密封的,所以,没有油枕的(也油有瓦斯继电器)好一点。
    2009-12-18 11:13:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 399 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

箱式变电站里面高压出线与变压器的问题

大家好,请问一下箱变里面高压出线到变压器连的三根电缆,安装方式上面有没有什么要求?比如说三根之间的间距,还有三根电缆对变压器外壳及高压室与变压器室隔板的间距。哪儿有这样的标准啊,我在网上找了好久都没找到这方面的专门标准。我们厂现在做的箱变变压器那儿做了个铁支架,电缆用电缆夹真接固定在上面,电缆就在过支架的那段多套了层热缩管,但我总觉得不妥,想拿出标准来说服他们。请大家指点~~~:(