大家好,请问一下箱变里面高压出线到变压器连的三根电缆,安装方式上面有没有什么要求?比如说三根之间的间距,还有三根电缆对变压器外壳及高压室与变压器室隔板的间距。哪儿有这样的标准啊,我在网上找了好久都没找到这方面的专门标准。
我们厂现在做的箱变变压器那儿做了个铁支架,电缆用电缆夹真接固定在上面,电缆就在过支架的那段多套了层热缩管,但我总觉得不妥,想拿出标准来说服他们。
请大家指点~~~:(

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • songmingba
    songmingba 沙发
    高压电缆,低压铜排,你不用考虑相距问题,高压走下面,低压走上面,在高压和变压器隔室下面,挖个方孔配块绝缘树脂板,板上开3个圆孔,电缆直接穿过,下面工人自己会固定的。
    2010-05-24 10:05:24

    回复 举报
    赞同0
  • kangft001
    kangft001 板凳