正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.88 万条内容 · 592 人订阅
阅读下一篇
关于建筑防排烟系统的一些问题1、 自行车库参照地下室设计,还是地下汽车库设计?2、6个40平方米的房间组成的地下室,总面积大于200,但是每个房间都小于50,房间内是否要排烟?3、地上防烟楼梯间满足自然排烟要求,通往地下室的楼梯间不满足,是否要单独加压送风?(地上、地下楼梯间有防火门分隔,如何理解排烟方式)4、高层住宅剪刀楼梯间不论是否满足自然排烟条件均需设置加压送风系统(江苏省标准),风量如何计算?外窗按开启还是关闭时计算?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板具体到楼主说的这几个房间:CT室是放射性用房,应当排风;换药室必须排风,一是因为某些药品有气味,二是因为患者的伤处擦药后经常散发出异味;输液室如果面积不大、自然通风条件比较好(外窗很多),可以不排风,如果是无窗的内房间,而且面积很大时,病人和家属特别多特别杂,则应当有机械排风;理疗室一般是采用物理手段、电子仪器,我认为不需要排风;生化室属于有特殊要求的检验用房,应当排风。
以上是针对大医院来说的,楼主说的社区医院如果档次较低,可以适当降低设计标准(比如说开窗通风),但还是要以甲方的态度为准。
回复 举报
回复 举报