土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教有关社区医院排风的设计

请教有关社区医院排风的设计

发布于:2009-12-17 16:31:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
社区医院都有哪样的房间需要机械排风,比如CT室,换药室,输液室、理疗室、生化室等需要吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • blackeye
    blackeye 沙发
    医院里的特殊功能房间特别多,即使是《技术措施》和《医院设计规范》也没有把每种房间都提到。所以遇上不清楚的房间,最好是向甲方(医院的联系人)直接询问有没有排风要求,或者你可以直接去附近的大医院的各个科室瞄一眼就明白了。

    具体到楼主说的这几个房间:CT室是放射性用房,应当排风;换药室必须排风,一是因为某些药品有气味,二是因为患者的伤处擦药后经常散发出异味;输液室如果面积不大、自然通风条件比较好(外窗很多),可以不排风,如果是无窗的内房间,而且面积很大时,病人和家属特别多特别杂,则应当有机械排风;理疗室一般是采用物理手段、电子仪器,我认为不需要排风;生化室属于有特殊要求的检验用房,应当排风。

    以上是针对大医院来说的,楼主说的社区医院如果档次较低,可以适当降低设计标准(比如说开窗通风),但还是要以甲方的态度为准。
    2009-12-19 14:02:19

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    没有做过医院,但建议楼主可以参考一下2003全国技措(2009的还买不到,呵呵)表1.2.24,其中对医疗建筑不同功能房间的通风换气量给出要求。
    2009-12-19 09:46:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一系列问题,大家探讨

关于建筑防排烟系统的一些问题1、 自行车库参照地下室设计,还是地下汽车库设计?2、6个40平方米的房间组成的地下室,总面积大于200,但是每个房间都小于50,房间内是否要排烟?3、地上防烟楼梯间满足自然排烟要求,通往地下室的楼梯间不满足,是否要单独加压送风?(地上、地下楼梯间有防火门分隔,如何理解排烟方式)4、高层住宅剪刀楼梯间不论是否满足自然排烟条件均需设置加压送风系统(江苏省标准),风量如何计算?外窗按开启还是关闭时计算?

回帖成功

经验值 +10