消防水池的计算

发布于:2005-07-14 23:23:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在未出消防图纸的情况下怎么样估计消防水池的容积(约3000方的地下式超市)?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • aibushiyiqie
    aibushiyiqie 沙发
    消防水池的容积为2小时的消火栓用水量和1小时的自动喷淋灭火系统的所用的水量之和!

    我同意这个
    2008-08-05 15:47:05

    回复 举报
    赞同0
  • liujianqing
    liujianqing 板凳


    建议这位兄台看下喷淋规范。喷淋系统都是按照1小时来考虑的。喷淋系统属于早期灭火系统,当火灾发展后,喷淋系统已经不能对对火灾形成有效的灭火作用了。
    2008-08-05 10:25:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于《高规》中设置自喷的几个问题的讨论

《高规》7.6.3 二类高层中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房需要设置自喷系统 7.6.4 高层建筑中经常有人停留或者可燃物较多的地下室房间,应设置自喷系统。 关于以上两条我个人认为有些含糊。以下为一个例子:一个二类的商住楼,含地下室一层。第一个问题,地下室只要为设备用房和一些空房(性质未定)。那么就这个地下室的情况需要设置自喷吗?怎么样的情况才能算做是经常有人停留呢??第二个问题,一层为一个住户大堂,其中各设置了一个大约100平米的阅览室和活动场所,另外就是一部分日用品销售用房。那么这样的情况结合规范来说,我个人认为都没有沾边,但不设置又有些不放心。毕竟一层基本上是公共活动用房。所以,如果审图要提出设置,可能他们就是按公共活动用房提出来的。