土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教空调机组 出风参数计算问题。。。。

请教空调机组 出风参数计算问题。。。。

发布于:2009-12-16 23:19:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
根据国内某空调厂家提供的样本,对风机盘管和空调机组出风参数推导了一下,结果风机盘管的出风参数还算正常,干球温度大约17度左右,相对湿度大约75-80%。 可空调机组出风参数就明显不合理。

今天忘记把数据带着了,明天数据上传。 先把过程大体说下, 各位高人看看是否哪儿出错了。

样本上进风干湿球温度均已知, 风量已知,显热和全热已知, 则根据全热Q=G*(i1-i2) 可推得出风焓值。 根据显热Qx=G*c*(t1-t2)可推得出风干球温度。 这样出风其他参数就可以确定了。 通过计算,该机组在全新风下数据还算合理,出风干球温度好像20左右,相对湿度90%。 但是其他回风工矿出风干球温度过低, 最低的好像7.5 左右,

是不是我的计算方法有问题啊, 求指点。 数据明天上传。

或许问题比较业余,见笑了。

[ 本帖最后由 ddddddddddddddd1 于 2009-12-16 23:24 编辑 ]

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • srt6366
    srt6366 沙发
    只有红色部分是你计算的么?把样本资料和你计算的区分开来,传上来看下
    2012-05-11 12:53:11

    回复 举报
    赞同0
  • 无果
    无果 板凳
    还真是啊,我也找不出哪里出错了
    2012-05-08 17:19:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 776 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调水管能不能穿越防烟楼梯间?

本人正在做一空调改造工程,甲方建议空调水管穿越防烟楼梯间,请大家分析空调水管能不能穿越防烟楼梯间?有什么缺点?

回帖成功

经验值 +10