阅读下一篇
电容补偿柜出现故障后电机为什么会表现电流大?客户有变压器两台10KVA并联使用,在扩产后配置了一台国外的空压机其电机的额定值:AC380V/590A,315KW,配电室电缆至机组约30米,,电线为2X(3*250),中间无接头,机组启动后,主电源电压分别为AC381V,382V,381V,电机运行时三相电流(主开关柜面板显示,此时没有别的电设备投入)分别为485.5A,513.9A,487.5A三相电流最大之差高达28.4A,且电机发热量较大,查看客户电源控制柜至变压器之间的连接,发现客户的电容补偿柜一相严重断路,其余两路投入的电容组数不不尽相同,将客户的电容柜从电路中脱开,其电流已下降到473A,472A,473A,电机温升亦降至80度左右.不知道这是什么原因,那位老师给分析一下了,谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳1.变压器有重复接地
2.停电工作的时候还要挂接地,挂哪呢?就挂到墙上``
还有想不起来了
不做的话验收的时候肯定不过```````
爱琼姐姐又要骂咯```!!!
回复 举报