土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补偿柜出现故障后电机为什么会表现电流大?

电容补偿柜出现故障后电机为什么会表现电流大?

发布于:2009-12-15 22:58:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
客户有变压器两台10KVA并联使用,在扩产后配置了一台国外的空压机其电机的额定值:AC380V/590A,315KW,配电室电缆至机组约30米,,电线为2X(3*250),中间无接头,机组启动后,主电源电压分别为AC381V,382V,381V,电机运行时三相电流(主开关柜面板显示,此时没有别的电设备投入)分别为485.5A,513.9A,487.5A三相电流最大之差高达28.4A,且电机发热量较大,查看客户电源控制柜至变压器之间的连接,发现客户的电容补偿柜一相严重断路,其余两路投入的电容组数不不尽相同,将客户的电容柜从电路中脱开,其电流已下降到473A,472A,473A,电机温升亦降至80度左右.不知道这是什么原因,那位老师给分析一下了,谢谢!

[ 本帖最后由 hfl7758 于 2009-12-15 23:03 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lnhzj
    lnhzj 沙发
    能。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2013-11-27 20:31:27

    回复 举报
    赞同0
  • xiaofeng55566705
    学习中
    2009-12-17 09:41:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多