土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 征询意见~供电公司说我不对!

征询意见~供电公司说我不对!

发布于:2005-07-14 10:24:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我最近做一工程,室外一段低压线路200多米,VV22=3X240+120 供电负荷120KW,供电公司说我选的线截面太大!我是做了线路热稳定及电压损失计算而选择的,是否有问题呢??

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    你的线路末端的单相短路电流是多大?始端的开关整定值是多大?会不会出现前者小于后者,从而开关不跳闸?
    2005-07-14 12:42:14

    回复 举报
    赞同0
  • xjgqs
    xjgqs 板凳
    那不考虑线路热稳定的么?我是用本网站的一个软件计算的。疑惑中 。。。。。我还要跟供电公司去理论啊!! 天!大家救命!我计算的压降是百分之1点多
    2005-07-14 12:35:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电和接地

我想问各位几个问题,不要见笑啊!“一、在TN-C-S系统中,供电时为4线,到用户后分为5线.而为什么我看到很多人用户进线后,比如会写成BV-4x50-1x25,这进线不是5根线吗?二、低于2.2米的灯具虽进行接地,怎么接呢?是不是从配电箱专门引一根PE线到灯具,接到灯具上,然后再回到配电箱,接到配电箱内的接地母排上?”希望各位能教教我。谢谢!