我想问各位几个问题,不要见笑啊!“一、在TN-C-S系统中,供电时为4线,到用户后分为5线.而为什么我看到很多人用户进线后,比如会写成BV-4x50-1x25,这进线不是5根线吗?二、低于2.2米的灯具虽进行接地,怎么接呢?是不是从配电箱专门引一根PE线到灯具,接到灯具上,然后再回到配电箱,接到配电箱内的接地母排上?”希望各位能教教我。谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • meibaoliangg
    meibaoliangg 沙发
    到配电箱前是4根,但在配电箱处进行了重复接地,也就是多了一根PE线,所以进户时就变成了5根线.
    2005-07-16 23:53:16

    回复 举报
    赞同0
  • caibingchen
    caibingchen 板凳


    目前常用的tn-c-s系统实际上只是外部那一段线路,一般入户后再配出的每个回路都是按tn-s系统配出的,这就是tn-c-s的特点
    2005-07-16 23:32:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多