看了《建筑照明设计标准》规定了LPD还有对应照度,可是我取一定大小房间,按照给定的LPD值算出灯具,然后用不同软件算算照度,都达不到对应照度值,这是怎么回事哪

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • fdlight
    fdlight 沙发


    这么高的天花,当然要吊低灯具~
    或者可以考虑使用聚光金卤灯,呵呵~
    2005-10-08 21:07:08

    回复 举报
    赞同0
  • wuxianchuangyi
    对于层高大小开间的办公室也就是室空比较大时存在这个问题。
    建议规范条文应做出解释。
    比如:3.3X5.4 5.1米层高的小办公室,其实这种办公室在建筑物的一层经常会有个别几个。
    除非把灯吊很低,否则不好满足。
    2005-10-08 12:02:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 401 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷库的照明

冷库建筑与其它建筑的不同主要体现在设备房和冷间,设备房是冷库的中枢。停电保温时除一部分氨机停机外,其余设备几乎都处于运行投入状态,所以设备房照明应按二级负荷考虑。而且设备房在停电时要进行倒闸操作和阀门操作,需适当设置自带电池的灯具,应急时间不少于30min。氨机房层高较高,照度为50~75Lx,新规范要求采用防爆荧光灯,操作平台处可选择防爆白炽灯。氨机房内照明线路采用截面不小于1.5m2的铜芯绝缘电线,根据以往腐蚀性环境中线路敷设经验,一般不采用暗配线,而是穿钢管明敷,这样便于管线维护冷库冷间低温潮湿,照度要求不低于20LX,采用防潮型白炽灯具,外壳防护等级为IP54。由于目前国内冷库冷间内自动化程度不高,工作人员在融霜及堆货时有触及灯具的可能,为了提高人身安全,也为了不影响货物的质量,冷间内灯具必须加防护罩,且应布置在顶排管的两侧。冷间内灯具控制开关集中装于该冷间门外远离门口的干燥场所,以避开进出货时内外空气冷热交换而产生的凝水。由于橡皮绝缘电线电缆耐低温性能好,温度低于0℃的冷间内电气线路必须采用铜芯耐低温橡皮绝缘电缆明敷,湿度高于0℃的冷间,如果线路明敷设,可采用铜芯全塑电缆,如果穿管暗敷,必须采用铜芯橡皮绝缘电线,穿线管两端要密封。