土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 冷库的照明

冷库的照明

发布于:2005-07-14 08:48:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
冷库建筑与其它建筑的不同主要体现在设备房和冷间,设备房是冷库的中枢。停电保温时除一部分氨机停机外,其余设备几乎都处于运行投入状态,所以设备房照明应按二级负荷考虑。而且设备房在停电时要进行倒闸操作和阀门操作,需适当设置自带电池的灯具,应急时间不少于30min。氨机房层高较高,照度为50~75Lx,新规范要求采用防爆荧光灯,操作平台处可选择防爆白炽灯。氨机房内照明线路采用截面不小于1.5m2的铜芯绝缘电线,根据以往腐蚀性环境中线路敷设经验,一般不采用暗配线,而是穿钢管明敷,这样便于管线维护冷库冷间低温潮湿,照度要求不低于20LX,采用防潮型白炽灯具,外壳防护等级为IP54。由于目前国内冷库冷间内自动化程度不高,工作人员在融霜及堆货时有触及灯具的可能,为了提高人身安全,也为了不影响货物的质量,冷间内灯具必须加防护罩,且应布置在顶排管的两侧。冷间内灯具控制开关集中装于该冷间门外远离门口的干燥场所,以避开进出货时内外空气冷热交换而产生的凝水。由于橡皮绝缘电线电缆耐低温性能好,温度低于0℃的冷间内电气线路必须采用铜芯耐低温橡皮绝缘电缆明敷,湿度高于0℃的冷间,如果线路明敷设,可采用铜芯全塑电缆,如果穿管暗敷,必须采用铜芯橡皮绝缘电线,穿线管两端要密封。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 洛学
    洛学 沙发
    谢谢 分析的比较系统 收藏
    2005-07-14 09:00:14

    回复 举报
    赞同0
  • qy313
    qy313 板凳


    氨机房内照明线路采用截面不小于1.5m2的铜芯绝缘电线

    设计时照明回路都是2.5的线呀

    2005-07-14 08:54:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。