一砖混结构,地上6层,地下室一层,地下室层高为2200mm,室内外高差为450mm,基础采用墙下条基,fak=140Kpa,求fa?(不存在填方整平问题)
请不要盲目回答,认真考虑后回复,我主要是对公式中的d的取值有疑问.若d从地下室室内地面起算,被挖去的土的自重不考虑了吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lqddc
    lqddc 沙发

    楼主采用的是条基,如果是筏基的话,当然是从室外算了。
    2005-07-21 07:18:21

    回复 举报
    赞同0
  • xalan2005
    xalan2005 板凳
    外墙d=(d外+d内)/2
    内墙d=d内
    2005-07-19 12:04:19