土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁柱节点施工

梁柱节点施工

发布于:2005-07-14 08:48:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟近来有个问题求依据。混凝土框架结构,柱为C40梁板为C30,通常施工中柱为竖向构件先浇筑,施工缝流在梁底,而梁板全部一次浇注,那么柱接头部位不就有个软夹层了吗?定额中柱是算通常,而梁算净跨,这是否意味着梁柱交接处要专门处理啊?如果是那么施工缝太多而且不便施工。如果与梁板同一标号是否可行,有无规范条文作为依据。我查了混凝土设计规范和施工质量验收规范都没有相关的说明。另外梁柱标号有无级差限制啊?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xsjsjzjzxh
    xsjsjzjzxh 沙发
    大家看过留点意见交流一下好不好
    2005-07-15 07:42:15

    回复 举报
    赞同0
  • sunrongtao888
    sunrongtao888 板凳
    梁柱交接处为核芯区,必须浇C40,可以在梁靠柱边处用钢丝网拦住,不能留施工缝,施工起来是比较麻烦,一般梁柱标号级差为一个强度等级
    2005-07-14 09:08:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。