各位请教大家一个问题:夏季空调负荷计算时,室外相对湿度的取值是采用“最热月平均相对湿度“的数值吗? 规范上好像没有明确啊,十分迷惑,王各位高手指教!感激~~

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • han2174
    han2174 沙发
    多谢!您是哪个设计院的?有qq号吗?
    2005-07-14 08:33:14

    回复 举报
    赞同0
  • 变风量顾问

    GB50019中
    3.2.7:夏季空气调节室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h的干球温度。

    3.2.8:夏季空气调节室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h的湿球温度。

    3.2.8:夏季空气调节室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证5天的日平均温度。

    用焓湿图就应该可以计算出室外相对湿度!