火灾自动报警系统设计要求
复习重点
一、系统保护对象分级及火灾探测器设置部位
1)系统保护对象如何分级?
火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.1的规定。
2)火灾探测器设置部位有那些要求?
1.火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。
2.火灾探测器的设置应符合国家现行有关标准、规范的规定,具体部位可按本规范建议性附录D采用。
二、报警区域和探测区域的划分
1)报警区域如何划分?
报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。
l 高层建筑内每个防火分区允许最大建筑面积:
建筑类别
每个防火分区建筑面积(平米)
一类建筑
1000
二类建筑
1500
地下室
500
注:1.设有自动灭火系统的防火分区,其允许最大建筑面积可按本表增加1.00倍;当局部设置自
动灭火系统时,增加面积可按该局部面积的1.00倍计算。
2.一类建筑的电信楼,其防火分区允许最大建筑面积可按本表增加50%。
l 高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000m2;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m2。
l 当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时,其裙房的防火分区允许最大建筑面积不应大于2500m2,当设有自动喷水灭火系统时,防火分区允许最大建筑面积可增加1.10倍。
2)探测区域如何划分?
(1)探测区域划分的一般规定规定:
1. 探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2;从主要入口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划为一个探测区域。
2. 红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜超过100m;缆式感温火灾探测器的探测区域长度不宜超过200m;空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜在20~100m之间。
(2)二级保护对象,可将几个房间划为一个探测区域的特殊规定。
1. 相邻房间不超过5间,总面积不超过400m2,并在门口设有灯光显示装置。
2. 相邻房间不超过10间,总面积不超过100m2,在每个房间门口均能看清其内部,并在门口设有灯光显示装置。
(3)必须分别单独划分探测区域的规定:
1. 敞开或封闭楼梯间;
2. 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室;
3. 走道、坡道、管道井、电缆隧道;
4.建筑物闷顶、夹层。
案例分析:报警区域如何划分、探测区域如何划分?
三、系统设计要求
1)一般规定
1. 火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置。
2. 火灾报警控制器容量和每一总线回路所连接的火灾探测器和控制模块或信号模块的地址编码总数,宜留有一定余量。
2)系统形式的选择和设计要求
(1)火灾自动报警系统形式的选择:
1. 区域报警系统,宜用于二级保护对象;
2. 集中报警系统,宜用于一级和二级保护对象;
3. 控制中心报警系统,宜用于特级和一级保护对象。
(2)区域报警系统的设计要求:
1. 一个报警区域宜设置一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器,系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器不应超过两台。
2. 区域火灾报警控制器或火灾报警控制器应设置在有人值班的房间或场所。
3. 系统中可设置消防联动控制设备。
4. 当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置。
5. 区域火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3-1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。
6)消防控制设备对防火卷帘的控制,应符合下列要求: