发布于:2005-07-13 09:03:13
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
*08:43:27
我问个菜鸟的问题:中庭(靠近电梯)中的全部防火卷帘是否通过场场里任一个探测器报警而全部迫降。从而防止从电梯中逃生呢!
*08:44:07
不是场场,是商场。
* 08:45:07
从而防止从电梯中逃生?
*08:45:23
电梯里有人怎么办?憋死啊
*08:46:35
怎么会呢,不是指那种升降梯
*08:47:50
那你说自动扶梯不就得了
*08:48:46
就是你所说的自动扶梯。它四周的卷帘要怎么联动才合理呢
* 08:49:01
那个一次降到底(自动扶梯一般不作疏散用)
*08:50:16
不是探测器检测到信号就动作,是确认火灾才动作
* 08:50:19
但有几台卷帘,当报警联动时:就用一个控制点。还是每台都要一个控制点。
*08:51:58
控制箱是卷帘门自带的,一对一
*08:52:45
卷帘门自身有探头,控制卷帘门的动作
*08:53:17
还有相关的限位开关
*08:53:25
卷帘门自身还有探头啊?
* 08:53:38
你们不知道吗
*08:53:53
不太清楚
*08:54:26
卷帘门的两侧都需设置感烟、感温探头,与控制葙相连
*08:54:42
这个没错
*08:54:44
规范中有规定
*08:54:53
知道
* 08:54:58
我指的是自动时,通过火灾报警主机联动。是否输出一个控制信号就够了。还是每台卷帘都要有一个输出信号
* 08:55:08
但卷帘门的两侧都需设置感烟、感温探头,这是咱们设计的,不是自带的
*08:55:11
每个都有
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句之所以一层不设,是为了让扶梯里可能关闭的人逃出啊,这道理很浅显;如果一层和其他层都设卷帘,则里面就是一个封闭空间,可能有人会被关闭其中的
回复 举报
回复 举报