土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 一不小心关于保护电路连续性电阻的疑惑

一不小心关于保护电路连续性电阻的疑惑

发布于:2005-07-13 08:40:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
*08:22:36
大家对于保护电路连续性电阻大小规定是多少?
* 08:23:03
*是小于0.1欧姆还是小于0.01欧姆?
一到关键时刻大家都是保持沉默
* 08:27:33
不知道也说声不知道啊
*:27:45
不知道
*08:27:59
不知道
*08:28:00
27[1].别急呀,总有人会知道的
*08:28:24
还没上班呢
*08:29:45
标准规定是0.01--JB9661,但是一次质量监督局来检查说是0.1,很多公司也是0.1。呵呵,查了很多标准都是0.01
* 08:29:55
0.1是否有出处?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hhuaqiao
    hhuaqiao 沙发
    如何实现低压柜仪表门上的门把手达到接地连续性的要求(GB7251.1上7.4.3.1.3的要求),既经济又方便!!!!
    2007-10-08 13:30:08

    回复 举报
    赞同0
  • mao6744223
    mao6744223 板凳
    不知道阁下的产品属于哪一类,如果是低压成套开关设备和控制设备,根据GB7251.1应该是0.1欧姆。在GB7251.1-1997(现已换版作废)中没有明确规定,只是说“应足够小”,但是由生产厂在相关资料中规定为0.1欧姆。在GB7251.1-2005新标准中,明确规定了0.1欧姆,对于测量设备也作了相应的要求,“电流不小于10A”.
    2007-03-07 14:56:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 214 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防联动 中消火栓按钮至消防泵共几棵线

* 23:30:29请教 消防联动 中消火栓按钮至消防泵共几棵线 都什么线呀? * 23:31:33有四根线 * 23:31:42BV1.5 *16692965) 23:32:17都什么线呀 *23:36:33这个就不是很清楚了,好象是两根点灯线,两根启泵线 * 23:39:53不客气。后面一个问题我没把握,期待高手解答中 *07:36:38应该是说消防按钮到控制柜有几根线,如果单是消防按钮到控制柜只要3根线,如果消防按钮上有指示灯,那就要5根线。从具体的控制回路中确定。注意要把PE线引到消防按钮箱上。

回帖成功

经验值 +10