土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ PKPM系列新规范应用指南——周期比

PKPM系列新规范应用指南——周期比

发布于:2009-12-14 14:45:14 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
高规》4.3.5规定:结构扭转为主的第一周期Tt与平动为主的第一周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9;B高度高层建筑、混合结构高层建筑、复杂高层建筑不应大于0.85。
实现:
1.本条是限制结构的抗扭刚度不能太弱。周期比Tt/T1不满足本条规定的上限时,应调整抗侧力结构的布置,增大结构的抗扭刚度。即增加外围构件的刚度。
2.程序计算出每个振型的侧震成分和扭振成分,二者之和为1.0.
若某个振型侧振成分大于扭振成分,那么这个振型就是平动振型,反之则是扭转振型。
3.周期最长的扭转振型是第一扭转周期Tt,周期最长的平动振型是第一平动周期T1。
4.周期比的计算也要满足“刚性楼板假定”。
5.多层建筑不需要控制周期比,高层建筑才要控制控制周期比。
结果说明: 
1.SATWE
结果在wzq.out文件中
======================================================================
周期、地震力与振型输出文件
(侧刚分析方法)
======================================================================
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.6929 148.21 0.97 ( 0.70+0.27 ) 0.03
2 0.6807 57.38 0.99 ( 0.29+0.71 ) 0.01
3 0.6118 117.50 0.06 ( 0.02+0.04 ) 0.94
分析:Tt=0.6118,T1=0.6929, Tt/T1=0.88,满足要求。

2.TAT
结果在tat-4out文件中
=====================================================
振型号 周期 方向角 平动比例 转动比例
1 0.8259 126.33 0.94 0.06
2 0.8036 35.94 1.00 0.00
3 0.7091 117.91 0.07 0.93
4 0.2789 113.30 0.85 0.15
结构最不利振动方向角: Angle= 30.709(度)
分析:Tt=0.7091T1=0.8259, Tt/T1=0.86满足要求

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • jianwangtumu
    jianwangtumu 沙发
    那多层需要看什么满足什么参数,依靠什么控制呢?新手山路,问题雷人不偿命!多谢大师!
    2013-07-31 18:10:31

    回复 举报
    赞同0
  • yuan2716
    yuan2716 板凳
    不错,谢谢楼主分享
    2013-05-18 12:43:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM系列新规范应用指南——位移比

《高规》4.3.5规定:结构平面布置应减少扭转的影响。在考虑偶然偏心的地震作用下,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑、复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.4倍.PKPM的实现:1.要满足“刚性楼板的假设”条件。 对于有弹性板和板厚为零的工程应计算两次,即满足“刚性楼板的假设”条件和实际情况下分别计算一次。

回帖成功

经验值 +10