土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调运行中的问题

空调运行中的问题

发布于:2005-07-13 14:38:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人完成的一个中央空调工程,去年经过一个冬季供热的运行,工况良好没有出现什么问题。但是今年夏季,进行制冷运行,水系统锈蚀十分严重,经常有铁锈堵塞风机盘管的进水口,需经常清洗,现已经运行1个多月了,中间经过几次冲洗,现在水中仍有大量铁锈,请教高手这是什么原因,有什么解决方法

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • guan21cn
    guan21cn 沙发
    我个人不认同没有使用的情况下不该把空调的水放出来,因为你上季使用过,所用自来水有漂白粉的,如果里面没水管道就会生锈.现在看物业的的经济是怎样,如果可以先把泵运行,制冷机组不运行,待泵运行30分种后把管道的水放干,反复两三次,待使用一个星期叫专业清洗公司来用药清洗及投药作正常使用.
    2006-03-11 21:26:11

    回复 举报
    赞同0
  • zhengfeiqing
    zhengfeiqing 板凳
    首先应该除氧啊,不除氧肯定会腐蚀啊,另外加了盐之后,若没有冲洗,就要发生电化腐蚀
    ,两者都有那就更惨!!
    2006-03-11 18:17:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多