地下室防烟电梯前室加压送风量怎么定啊

发布于:2009-12-12 21:33:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下室防烟电梯前室加压送风量怎么定啊

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangqian_820604
    《人民防空工程设计防火规范》6.2.1条:前室或合用前室的送风量不应小于12000m3/h
    2011-03-24 10:50:24

    回复 举报
    赞同0
  • hunan0739
    hunan0739 板凳
    如果是地下室单独的一个前室(或合用前室送风),不管是否是高层建筑,按《建规》表格数值可以。如果是与上层共用一个防烟系统,则根据建筑情况,分别选用《建规》或《高规》中表格的数值
    2009-12-16 22:22:16

    回复 举报