关于消防水池的水位标尺

发布于:2009-12-12 19:31:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
以前院里有人画消防水池选用了水位标尺,套用图集S318,今天审查出来说图集S318已经废止,不知道有没有什么可以替换的图集?水位标尺是不是只是用来看消防水池的液位高???那我用液位计可以吗?或者说我有什么其他的东西可以替换的?都适合在什么场合用?有什么优缺点??呵呵 不好意思 十万个为什么了,请大家帮帮忙............

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jjplj
    jjplj 沙发
    可以装液位计,中控室显示液位状态即可
    2009-12-14 11:15:14

    回复 举报
    赞同0
  • hzy8607
    hzy8607 板凳
    关于消防水池的水位标尺
    2009-12-13 11:16:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓系统中阀门应该如何设置?

1)建规8.4.2.6条:室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1 根,但设置的竖管超过3 根时,可关闭2 根。阀门应保持常开,并应有明显的启闭标志或信号;(后面条文解释是:消防管道上应设有消防阀门。环状管网上的阀门布置应保证管网检修时,仍有必要的消防用水。单层厂房(仓库)的室内消防管网上两个阀门之间的消火栓数量不能超过5个。布置多层、高层厂房(仓库)和多层民用建筑室内消防给水管网上阀门时,要设法保证其中一条竖管检修时,其余的竖管仍能供应全部消防用水量。)