土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓系统中阀门应该如何设置?

消火栓系统中阀门应该如何设置?

发布于:2009-12-12 11:05:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1)建规8.4.2.6条:室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1 根,但设置的竖管超过3 根时,可关闭2 根。
阀门应保持常开,并应有明显的启闭标志或信号;(后面条文解释是:消防管道上应设有消防阀门。环状管网上的阀门布置应保证管网检修时,仍有必要的消防用水。单层厂房(仓库)的室内消防管网上两个阀门之间的消火栓数量不能超过5个。布置多层、高层厂房(仓库)和多层民用建筑室内消防给水管网上阀门时,要设法保证其中一条竖管检修时,其余的竖管仍能供应全部消防用水量。)
问题一:对于单层厂房和公共建筑,阀门布置只要保证检修检修停止使用的消火栓不应超过5 个,此时每个消火栓和干管连接处可以无需设置蝶阀?
问题二:对于多层民用建筑和其它厂房,现在设计中,都要求底部和顶部各自成环,如下图中:

未命名.jpg

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • sjzuwst
    sjzuwst 沙发
    师傅让画阀门,学习了
    2014-08-30 14:39:30

    回复 举报
    赞同0
  • geipaishuixuexi
    我今天画这个方面的图
    这个阀门设置不好
    又要遭师傅喷了
    蛋疼啊
    2012-02-28 15:11:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助关于自动喷淋的问题

大家好,请问一个关于自动喷淋的问题,我想问下在河南省郑州市有个一万多方的低层综合楼建筑,里面是用分体空调的,喷淋按轻危级,水泵设了30L/S。1、那么我设喷淋时要用什么系统,湿式还是预作用系统?能否采用湿式系统?2、本工程喷淋共设有1300个喷头。我用了2个报警阀,由于管网比较大,每个报警阀估计有9~10m3,如果用预作用系统,只靠喷淋泵冲水肯定超2min,如果有个18m3的天面水箱能否满足冲水要求?

回帖成功

经验值 +10