发布于:2009-12-12 18:26:12
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
不知道怎么上传图片,只能文字说明,PC柜两电源一用一备本电路图为自投自复型控制电路
工作原理:
一、 电源供电
1、 先将1#、2#进线柜上的转换开关扳至手动,母联柜上的转换开关扳向零位;
2、 供入1、2电源;
3、 合1QF,I段电源投入,将转换开关扳至自动位;
4、 合2QF,II段电源投入,将转换开关扳至自动位;
5、 再将母联柜上的转换开关扳至自动位,做好自投准备。
二、 电源停电
1、 I段电源停电时,闭锁继电器1K1、1K2线圈失压,1QF欠压脱扣器失压脱扣跳闸,1K1、1K2常闭触点闭合,接通母联柜3QF控制回路和时间继电器3KT,3KT常开触点经延时后闭合,母联断路器3QF合闸投入,2QF带全部负荷;
2、 II段电源停电时与I段电源停电时相同。
三、 电源恢复
1、 I段电源恢复时,闭锁继电器1K1、1K2吸合,其常闭触点断开,母联柜3QF控制回路电源断开,其欠压脱扣器失压跳闸,3QF的常闭触点接通1QF的控制回路和时间继电器1KT,1KT的常开触点经延时后闭合,1QF自动合闸,I段电源自动恢复;
2、 II段电源恢复时与I段电源恢复时相同。
四、电源故障
3、 当I段电源负荷侧发生故障时,1QF保护跳闸,但此时I段闭锁继电器还在带电吸合状态,3QF控制回路无电源,所以3QF不投入;待事故处理完后,将1#进线柜上的转换开关扳至手动位,合上1QF,I段电源恢复;
4、 II段电源负荷侧发生故障时与I段电源负荷侧发生故障时相同。
四、 设备检修
1、 当1QF需要维护检修时,将1QF分闸后抽出,再将母联柜上的SY开关接通,转换开关扳至手动位,合上3QF断路器, 2QF带全部负荷;修理完毕后将1QF推进运行位置,再将3QF分闸, 1QF手动合闸,I段电源投入,将转换开关扳至自动位;母联柜上的转换开关也扳至自动位,做好自投准备。
2、 2QF需要维护检修时与1QF需要维护检修时相同。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报