土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 变电所进线速断保护整定问题

变电所进线速断保护整定问题

发布于:2009-12-12 18:06:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
35kV变电所为双回进线,正常运行为分段运行,母联分断,1#、2#进线各带一部分负荷。
请问各位老师
此变电所进线的速断保护定值在整定时,现在有两种原则:
1、按照本段所带负荷中的最大负荷启动(电机)与本段所带6kV变压器的速断一次动作电流值相比较之后,取其大者,再按照1.1的配合系数进行整定。
2、考虑1段带两段的运行方式(即母联自投,由一路进线带全所负荷),此时的运行情况下,再启动一台大电机所反映到进线的总负荷电流。按照此原则整定。

那么这两种原则那种合适,或者说在什么情况下进行区别选取呢?
请帮忙解答
另外,有我阐述不够清楚明白的地方,还请指出,及时改正,以便继续讨论。
谢谢

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • bw1976.sohu.com
    速断无法整,选择性的原因。
    2010-04-09 22:12:09

    回复 举报
    赞同0
  • ydfdel
    ydfdel 板凳
    主运行方式不一样,它们的主、后备保护的整定都会不一样,要是有哪位大虾来个总结就好了!:victory:
    2010-03-21 10:04:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 455 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110kV典型设计

110kV典型设计 大家可以看看

回帖成功

经验值 +10